항온항습스마트랙

항온항습스마트랙

G.Rack의 상세사양서

이미지
G.Rack의 상세사양서
항목 규격 비고
USABLE UNIT 27U IEC 국제규격 적용
외형치수/DIMENSION 1,895×730×1,150㎜(높이×폭×깉이) 적용 캐스터에 따라 변동 가능 있음
외형색상/COLOR 검정/Black  
중량/WEIGHT 240㎏  
냉각부하 최대 4,000watt, 정격 3,200watt 효율적인 운전을 위해 최대부하의 85%인 정격부하로 운전할 것을 권장
향온항습 범위 (설정온도)±1℃, 30~60%  
전원 1∮, 22V, 60㎐  
소비전력 최대 3㎾, 정격 1.5㎾이하 장착 장비의 발열부하 : 2,400W이상
외기온도 조건 40℃ 이하 28℃ 이하로 유지
IP 등급 6X 시험규격 : KS C IEC 60529.2006
성능평가인증 KOLAS 인증기관(KTL) 성능 인증 시험규격 : KS C 9306
안전장치 - 정전안심 전원장치 및 서버보호 안정장치
- RCU(원격관제장치)에 의해 웹 또는 모바일로 G.Rack과 G.Rack 내부에 장착된 서버의 상태를 모니터링 및 콘트롤 기능
- RCU(원격관제장치)에 의해 G.Rack과 G.Rack 내부에 장착된 서버의 비상 상태시 관리자에게 SMS 발송
 
특허기술(특허) 제10-0997045호, 제10-0106705호, 제10-0101484호 밀폐순환 덕트방식, 서버보호 안전장치, 향온랙 제어시스템
특허기술(특허) 제30-0997045호, 제30-00774048호, 제30-00774049호 통신기기용 서버력
특허기술(특허) 제40-1105576호 G.Rack
주) 1. 정격운전시 소음은 55㏈이하임

소규모 전산장비운용 실태와 해결방안

소규모 전산장비운용 실태와 해결방안
이미지
ex) 한국해양수산연구원 장비운용 현장
- 온습도 관리가 되지않고 먼지유입을 막을 수 없음
- 전산장비관리를 위한 별도의 공간확보 필요
- 고가의 항온항습 설비 필요
- 서버 및 통신장비 증설시 항온항습기 용량 증대
- 실내 전체 냉방으로 인한 높은 전기요금
- 먼지로부터 보호 안됨
- 항온항습 장비설치가 제한적이며 부대설비공가 많음
- 항온항습기의 급배수배관 동파 또는 역류의 위험요소 잔재
- 초기투자비용 및 유지관리비용이 높음
- 전산실 환경관제 시스템 별도 구성

해결방안 - G.Rack 전산실

G.Rack 전산실
이미지
ex) 한국해양수산연구원 G.Rack 적용 모습
- 온습도 관리가 완벽한 스마트 소형전산실 구축
- G.Rack 크기만큼의 공간만 필요
- 항온합습기 일체형 추가공사 없음
- 전산장비 증설시 G.Rack 1대 증설로 해결
- 밀폐된 랙 내부만 냉방하므로 에너지/전기요금 절감
- 외부의 먼지 완벽차담(IP 6X)
- 장소에 구애받지않는 설치의 자유로움
- 급배수배관 공사가 필요없으며 설치가 간편함
- 초기투자비용 및 유지관리비용이 저렴함
- 원격모니터링시스템 기본제공

G.Rack의 기능

G.Rack의 기능
이미지 전산장비관리의 필수 항온, 항습, 방진
항온
- 전산장비 가동시 장비 자체에서 열이 발생합니다.
- 전기회로는 온도가 일정하게 유지되야 오동작을 최소화 할 수 있습니다.
항습
- 과도한 습도는 금속물의 산화작용을 촉진시킵니다.
- 낮은 습도는 정전기 발생시켜 회로 소자 손상의 원인이 됩니다.
방진
- 정전기, 스파크 등으로 인한 화재의 위험이 있습니다.
- 전산장비 내부의 먼지 누적은 냉각 효율을 떨어뜨려 온도 상승의 원인이 됩니다.

저전력 고효율 항온항습 시스템

  • 기존 항온항습기는 전산장비 발열 제거를 위해 실내 전체를 냉방함으로써 에너지 손실이 크며 G.Rack은 랙 내부의 전산장비 발열만 제거하므로 저전력으로 고효율의 항온항습을 제공합니다.
기존 항온항습기는 전산장비 발열 제거를 위해 실내 전체를 냉방함으로써 에너지 손실이 크며 G.Rack은 랙 내부의 전산장비 발열만 제거하므로 저전력으로 고효율의 항온항습을 제공합니다.

전력사용량 비교

  • 2U 서버(650W) 6대 사용시 전력사용량 비교 예시 / 총 서버 발열량 : 3,900W
G.Rack의 기능
항목 G.Rack 항온항습기
항온항습대상 랙 내부 전산장비 전산장비를 포함한 실내전체
소비전력 1.5㎾(G.Rack 1대) 13.8㎾(3R/T, 최소용량)
1년 사용시 전기요금 약 1백만원 약 9백만원
G.Rack 사용시 절감비용 약 8백만원 / 년간
전기요금은 평균 부하율 100%, 24가동시 비교입니다.
이미지

알림(SMS) 기능

  • G.Rack의 이상발생시(내부 온도 상승 및 하강) 관리자의 휴대폰으로 문자메세지(SMS)를 발송하는 능동적인 알림 기능입니다.

온습도 제어 및 모니터링 시스템

  • PC, 테블릿, 모바일등을 사용하여 랙 내부 상태를 모니터링 할 수 있습니다.

G.Rack 적용처

  • 랙 단위별 항온항습방진 시스템 G.Rack은 전산실 구축의 공간부족을 해결하고, 부대시설공사없이 저비용으로 최적의 온도와 습도 관리, 전산장비내 먼지유입을 차단하여 공공기관, 국방, 교통, 금융, 기업에 안정적인 시스템의 운영을 제공합니다.
G.Rack 적용처
분류 세부내용
항온ㆍ항습장치 및 에어컨 설치가 곤란한 현장 고층 빌딩 내 사무실, 오피스 빌딩, 공장 생산공정 사무실, 금융(은행지점)등
전산실, 통신실등을 구축할 공간이 부족한 현장 생상공정 사무실, 일반 사무실, 병원, 학교 등
전산장비의 먼지유입 대책이 필요한 현장 지하철 역사 내 통신실, 출입이 잦은 전산실, 생산공정 사무실, 병원 등
상주하는 관리자 없이 항온ㆍ항습장치가 필요한 현장 무인기지국, 빌딩 건물 내 MCF, IDF실 등
에너지의 절감을 요구하는 현장 공공기관, 학교, 온실가스 감축사업이 필요한 공장 등
소규모 전산시스템 운영하는 사업처  

주요실적

주요실적
공공기관 종로구청, 밀양시청, 동두천시청, 나주시청, 고리원자력본부, 군산지방해양항만청, 울산공항, 이천시설관리공단, 부산시설관리공단, 남북출입사무소, 기장군청 등
일반기업 현대자동차, 삼성중공업, 삼성전자, LG전자, 코오롱, 현대제철, 동국실업, 삼성벤처투자, 삼성바이오로직스, 웅진코웨이, 소모홀딩스, 만앤휴멜코리아 등
교육, 연구소 카이스트, 전주대학교, 순천대학교, 서울대학교, 숭실대학교, 서강대학교, 가천대학교, 포항공대가속기연구소, 한국해양수산연수원, 기초과학연구원, 대구경북과학기술원, 한국기술교육대, 한국항공우주연구원 등
금융, 의료 외 연합자산관리주식회사, 강남세브란스병원, 네오라이크레디트, 농협하나로클럽, IBK연금보험, 연세위료원, 친애저축은행, 스포츠토토, 순천농협파머스마켓, 대신에이엠씨, 피데스투자전문, 과천교회 등