서브비쥬얼

이미지Home › 솔루션 › 에너지효율화 › ESS

ESS

ESS

ESS는 전력수요가 적을 때(경 부하 때) 잉여에너지를 저장해 과부하(최대부하) 또는 비상시에 전력을 공급함으로써 전력 품질 및 에너지 사용효율을 높이는 시스템

수용가

  • 최대 피크 전력시간에 ESS 방전을 통해 최대 피크 전력을 낮추어(전력 부하 평준화)전력 기본 요금 내림.(경 부하시간에 전력 충전)
  • 경 부하시간에 ESS 충전하여 최대 부하시간에 방전을 통해 전력 요금 절약
  • 정전 시 무 정전 비상발전(ESS)을 통해 비상전력 공급

ESS 구성

EMS

  • PMS, BMS와 통신을 통해 데이터 수집 및 저장
  • ESS 운영에 대한 편의 계산 및 리포터 기능, 한국에너지공단에 데이터 전송

PCS

PCS
PCS PMS
ㆍGrid Connect Part, Converter Part 구성
ㆍAC/DC Converter 제어 및 독립운전 기능 수행
ㆍESS의 실시간 에너지운영현황 모니터링 및 운영모드 제어
ㆍPCS 및 Battery 상태 모니터링

Battery

Battery
Battery BMS
ㆍ고출력, 리튬이온배터리 채택
ㆍ확장성을 고려한 Module/Rack Type
ㆍ실시간 Battery 상태모니터링 및 PCS와 통신기능
ㆍC-Rate 및 DOD 관리를 통한 Battery 수명 극대화

ESS(Energy Storage System) 구성도

이미지

ESS 운전 방식

  • Peak-Cut 제어(최대 수요전력 제어)
  • Schedule 제어(경 부하에 충전, 최대 부하 시 방전)
  • Peak-Cut + Schedule 제어
  • Peak-Cut + Schedule + 무 정전 비상 발전
이미지

이미지

BEMS + ESS 운영 안

  • 제어 시스템(설비, 전력)과는 DB 인터페이스, 조명제어 시스템 통신 인터페이스
  • 에너지 계측기 (전력량계, 유량계, 증기 열량계, 가스보정기 인터페이스) 설치
  • PMS, PCS, BMS, Battery, 최대수요관리 장치 설치
  • BEMS 설치를 통한 효율적인 에너지관리 및 에너지 절감
이미지

BEMS + ESS 운영방안

  • 익일의 날씨데이터로 익일의 에너지 부하 및 소비량을 예측하여, 설비의 최적 운전 전략을 결정하여 표시(운영자가 설비제어) 및 ESS 운전 방식(Schedule, Peak Cut Control) 제어 관리
  • 에너지 사용자정보의 처리∙분석∙제공∙제어 및 한국에너지공단에 에너지 사용정보 전송
  • 에너지 종별(전기, 가스) 사용량, 중요장비의 에너지 사용량을 표시하여 에너지 관리
  • 열원설비(터보 냉동기, 흡수식 냉동기, 냉각탑, 냉수 순환펌프, 냉각수 순환펌프)의 성능을 실시간으로 체크하여 열원설비 유지관리
  • 목표 피크전력제어를 4단계로 계획하여 단계적으로 조명제어 및 ESS 운전제어

PMS 운영 방안

  • ESS 운영 Schedule 에 따라 PCS 제어
  • 최대수요관리장치(Demand Controller)와 연동하여 Peak Cut 제어
  • BEMS 명령을 받아 Peak Cut 및 Schedule 제어
  • 충/방전에 대한 관리(DOD : Discharge of Depth)
  • 정전 시 의료기기에 독립 전원공급 운전 (평상시에 DOD 90%로 설정한 상태에서 정전 시 의료기기에 공급할 수 있는 배터리 용량 DOD 10%를 정전 시 대비로 남겨놓음. 평상시 실질적으로 DOD 80%로 운전)
  • PCS, Battery 상태(운전상태, 알람, Battery SOC 등) 관리
  • PCS, Battery 상태 및 운전데이터를 BEMS에 전송

BMS 운영

  • 셀 전압, 전류, 온도, SOC, SOH 등 계측
  • 셀 밸런싱 제어
  • 과전압, 저전압, 과전류 등 보호
  • 셀 상태에 대해 PMS에 전송